• 梁与剪力墙相交处无暗柱,是否需要根据此规定加设暗柱,审计认为剪力墙也可以当支座

    支座

    梁与剪力墙相交处无暗柱,是否需要根据此规定加设暗柱,审计认为剪力墙也可以当支座,无需再加设暗柱,是否有图集规定此处需要或不需要加设暗柱?麻烦各位提供下资料,感谢

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 需要设置暗柱的

    2024-01-13 13:09:14 

  • 按截图要求设置

    2024-01-13 13:10:33 

  • 要设置暗柱

    2024-01-13 13:10:34 

  • 图纸有明确说明的,按图纸设计,需要设计;

    22G101-1图集里,框架梁可以以剪力墙为支座

    2024-01-15 08:57:18 