• 柱钢筋电渣压力焊接头

    柱钢筋电渣压力焊接头,当柱钢筋上下两个直径不同时,是否可以采用电渣压力焊连接,在那个规范里可以找到此规定?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 柱钢筋电渣压力焊接头,当柱钢筋上下两个直径不同时,是否可以采用电渣压力焊连接,在那个规范里可以找到此规定? 答:在施工规范中注明可以,不过直径一般上部钢筋小于下部钢筋2个规格,就是说20的钢筋可以和上部18的焊接,因为规格差别大,钢筋轴线不能对正,无法保证焊接质量,实验室一般也只拉2个规格的钢筋,如果上报钢筋比下部钢筋规格大,要按照图集施工,就不能采用焊接,要从梁或者楼板生根,不能直接焊接了。

    2010-06-23 12:05:05 

  • 柱钢筋电渣压力焊接头,当柱钢筋上下两个直径不同时,是可以采用电渣压力焊连接,在那个03G101规范里就可以找到,

    钢筋上

    2010-06-23 21:33:56 

  • 完全可以 找施工规范

    2010-06-24 09:18:28 

  • 可以但是一般要求两根钢筋规格不能差的太多最好是相邻规格钢筋连接

    2010-06-23 17:32:23 

  • 可以。。在施工工艺中就有这样的施工技术要求。。

    2010-06-23 11:43:43 

  • 不同直径的钢筋也可以采用电渣压力焊接头的,施工手册上应该会有吧,实际施工是可以的

    2010-06-23 11:44:23 

  • 可以采用,不过要根据直径来考虑,一般直径大于等于16的小于28的采用电渣压力焊接,

    2010-06-23 11:44:35 