鸡蛋仔 2024-01-16 20:53:53 | 福建省 安装 | 323查看 2回答
自动报警系统调试怎么算
自动报警系统调试怎么算是按照这个短线隔离器来算吗
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是按照短线隔离器后面带的烟感、温感、手报等计算的,短线隔离器本身并不占用点位。你的图纸已经把该短线隔离器所带的点位列出来了,一共32个点。
2024-01-16 23:20:36
-
每个短路隔离器为一个系统。按“点位”选择不同的子目。
首次提交 2024-01-17 10:52:18 最近修改2024-01-17 10:53:23 (修改过1次)