菜狗 2010-06-24 10:00:59 | 广西壮族自治区 土建算量GCL2013 | 3396查看 6回答
内墙和外墙的砌筑脚手架,计算问题!
┏━━━┯━━━━━━┓ ┃ │ ┃ ┃ │ ┃ ┃ │ ┃ ┗━━━┷━━━━━━┛ 如图所示,建筑外围墙厚180,内墙厚120。 计算砌筑脚手架时候,120墙是计算单面墙垂直投影。 但是180墙呢?是否需要再计算一次砌筑脚手架,因为外墙已经有双排外脚手架了? 实际施工中砌筑外墙180,的一般是在室内砌筑的,而不是在外脚手架施工的。问题补充:引申出来一个问题,就是: 外墙和分户墙都是180的,假如套定额直接套在180墙里面,那么就需要设置一番了。 ===== PS:谢谢大家的帮助。
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳计算砌筑脚手架时候,120墙是计算单面墙垂直投影。 但是180墙呢?是否需要再计算一次砌筑脚手架,因为外墙已经有双排外脚手架了? 实际施工中砌筑外墙180,的一般是在室内砌筑的,而不是在外脚手架施工的。 答;对于计算脚手架的计算,外墙按外墙双排脚手架计算,按墙投影面积,对于内墙脚手架的计算,按墙面投影面积计算,按里脚手架计算.
2010-06-24 11:15:14
-
直接给个综合脚手架就好了啊
2010-06-24 10:02:29
-
如果外墙计算了外架子,就不能重复计算砌筑脚手架了。 如果是执行综合脚手架子目,其他所有单项脚手架都不要计取了
2010-06-24 10:04:31
-
您好:你仔细看下定额,砌筑外墙时,不管是站在里面砌筑的还是站在外脚手架上砌筑的你不用管他,那是施工的事情。砌筑外墙时一律不用考虑脚手架的事情。因为外脚手架包含了。 砌筑内墙时,就算内墙的里脚手架,如果砌筑高度大于3.6m的,必须套大于3.6m的砌筑里脚手架定额。
2010-06-24 10:22:02
-
你好 这应该套综合脚手架
2010-06-24 11:22:21
-
室内的直接用内墙就可以了
2010-06-24 12:49:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看