• 楼层设置问题

    工程设计说明为:“地下1层,地上5.5层,建筑高度18.45m;砖混结构,结构类别为3类,抗震设防列席为8度。”  请问:1)在工程设置中,层数如何设置?     2)这里建筑高度与工程设置中的檐高有何区别?     3)如果按结构类型和檐高,工程设置中抗震等级默认为非抗震结构,就本工程来说,是应按抗震设置还是按非抗震设置?     如何确定抗震级别?     4)基础层的层底标高是指基础底标高还是垫层底标高。     5)进行钢筋算量时,大体先做什么,后做什么的顺序,先从那一层开始更合理?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  •  1:在楼层设置里操作,地下室在楼层号前加负号(-1)       2: 檐高是顶层檐口的底标高,不含机房层。      3:檐高跟抗震等级有关系,实际上抗震等级是按照图纸上规定的抗震等级来设置。     4: 基础层的层底标高是指基础底标高(也就是垫层顶标高)   5:一般情况从基础层开始,由下往上。

    2010-06-24 10:24:50 

  • 1)在工程设置中,层数如何设置? 根据建筑剖面图定义层数与层高 2)这里建筑高度与工程设置中的檐高有何区别? 檐高参见下图1示意 3)如果按结构类型和檐高,工程设置中抗震等级默认为非抗震结构,就本工程来说,是应按抗震设置还是按非抗震设置?你这个是要按照抗震结构设置的 如何确定抗震级别? 根据图纸结构设计说明填写。如果没有填写,抗震等级是由设防烈度、结构类型和檐高这三个数据决定,所以只需要在工程设置中输入这三项,软件就会判断出工程的抗震等级 4)基础层的层底标高是指基础底标高还是垫层底标高。 这里指的是基础构件的底标高,不包含垫层厚度 5)进行钢筋算量时,大体先做什么,后做什么的顺序,先从那一层开始更合理? 基础--柱(剪力墙、暗柱)梁、板,砌体墙,门窗洞口,构造柱过梁等

    垫层底

    2010-06-24 10:16:54 

  • 1 按结构标高 2 檐高指屋顶檐口高度 3 按结构说明 4 基础底标高 5 先主体结构后2此结构

    2010-06-24 10:17:17 