电力施工 2010-06-24 10:15:23 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 1208查看 4回答
这个桩承台的钢筋怎么布置
这个桩承台的钢筋怎么布置问题补充:这个桩承台只有斜向钢筋并且还是分上筋和下筋 是不是斜向钢筋只按加强筋算就行啊 如果是只按加强筋算 按软件输上后只有下皮筋,上皮筋怎么做
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好 建议你把承台分成两个参数化三桩承台单元来定义,配筋信息不输入,只输入加强筋,底单元输入6C20-100,顶单元输入C12-200 你试试
2010-06-24 10:45:42
-
你发来的CAD截图太不清楚了啊
2010-06-24 10:18:19
-
这个承台在单构件中有这样的图形。 具体操作:点击单构件,定义承台构件,确定后在参数输入中找。
2010-06-24 10:31:47
-
答;如下图定义,你可以利用“参数化桩承台”进行处理。
2010-06-24 11:38:25