• 高大模板支撑体系的问题

    我们审个项目,层高超过8米,有高大模板支撑体系,但是模板超高费用里面施工方也计入了,签证里面又算了一下高大模板的费用,请问我应该怎么审计了板超高

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    按高大模板,不按超高。


    超高模板和高大模板计算的主要都是支撑件增加的费用,不能重复计取

    2024-01-19 15:30:31 