• 梁上部贯通筋拉通原则

    希望得到高手指点,梁集中标注的贯通筋与原位标注的支座负筋拉通原则,广联达软件依据什么来处理的?如下图,我觉得软件算得不合理,特别是第三行那根的搭接长度计算,理解不了它是与那一根钢筋搭接?我自己用手工算了一份,请高手审批,指点.在此先谢谢各位热心人士!

    集中标注

    手工算

    答疑解惑

    问题补充:还有广联达软件中,例如左支座负筋2b25+1b22,右支座负筋2b22+1b25,软件会把左右支座负筋1B25作拉通处理,与03G平法相反,2b25和2b22是角筋,两者同样在角部布置,如果按软件按钢筋大小相同就作拉通处理,我觉得跟平法不相符

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这种不合平法图集的钢筋还是手工算量吧

    2010-06-24 18:58:01 

  • 我觉得设计上应把它标两根梁比较合理,集中标注的上部通常筋必须贯通整根梁,你这里的这根梁设计上本身就违反了平法图集的标注原则。

    2010-06-24 18:54:14 

  • 把整个梁合起来看软件计算是准确无误的

    2010-06-24 19:21:58 

  • 在梁定义时,如果定义了梁上部贯通筋后,计算出的钢筋就会贯通。 这条梁虽然在原位标志上有2B25的贯通筋,但有的支座上没有2B25钢筋,所以计算结果就没有贯通钢筋,软件采用原位标志优先的原则来计算钢筋。

    2010-06-24 18:29:22 