空空 2010-06-24 21:08:28 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 4769查看 5回答
筏板附加钢筋的分布筋问题!请教!
请教,第一,筏板的附加钢筋的分布钢筋?我没听说过,这个是怎么做。 第二,如果做的话,分布筋是只有板面附加钢筋有还是底部和面部都有呢! 谢谢!问题补充:图中所画钢筋未附加钢筋(板底筋以虚线表示,板顶筋以实线表示)附加筋的分布筋均为C10-300 这个是说明。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳附加钢筋是否需要布置分布筋 要看附加钢筋在筏板里的摆放位置, 如果摆放在筏板主筋的同一个层面 就不需要分布筋 如果放于筏板主筋的二排位置就要设置分布筋 分布筋主要是固定受力筋位置的, 处于筏板主筋相同层面的附加筋,正好固定在筏板主筋上 放于二排的附加筋 没有分布筋就无法固定位置了。
2010-06-25 13:03:13
-
筏板的附加钢筋根本不需要分布钢筋! 他与筏板主筋插空布置。 你可以问设计人员要分布筋将起什么作用。
2010-06-24 21:11:53
-
应该咨询设计院,筏板的附加钢筋如果是单层钢筋时,在上部的附加筋才要分布筋,如果筏板中有暗梁,上部无配筋时有这种可能性。 分布筋是只有板面附加钢筋有,筏板的底部在任何时候都是有受力筋的,所以底部肯定是不要的
2010-06-24 21:29:27
-
筏板负筋是不需要分布筋的,它与主筋在同一个面,只是间隔布置而已。
2010-06-24 21:41:36
-
筏板附加钢筋如果和筏板钢筋在一个标高,一个层面就没有必要布置分布钢筋,分布钢筋不是受力钢筋,是起到固定负筋的作用。像你说的分布钢筋为C10-300的话。要是应该布置分布钢筋的位置是筏板主筋了,那当然就是筏板主筋代替分布钢筋了。主筋就可以起到固定负筋的作用呀。没有必要在不在为C10-300。至于附加钢筋在板面还是板底那要看图纸设计了。一般在板面
2010-06-25 00:19:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看