• 梁上部支座筋拉通原则(上部角筋与非角筋直径相同是否可作拉通处理)?

    希望得到高手指点,梁集中标注的贯通筋与原位标注的支座负筋拉通原则,广联达软件依据什么来处理的?如下图,我觉得软件算得不合理,特别是第三行那根的搭接长度计算,理解不了它是与那一根钢筋搭接?我自己用手工算了一份,请高手审批,指点.在此先谢谢各位热心人士! 上部角筋与非角筋直径相同是否可作拉通处理?广联达软件中,例如左支座负筋2b25+1b22,右支座负筋2b22+1b25,软件会把左右支座负筋1B25作拉通处理,与03G平法相反,2b25和2b22是角筋,两者同样在角部布置,如果按软件按钢筋大小相同作拉通处理,那么左支座1b22就要放在角筋的位置布置了,我觉得跟平法不相符

    集中标注

    手工算

    答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你的图里第三跨只标注了4B22,没有含上部通长筋2b25。最好截个软件中原位标注你输入的图才能看出计算结果来。

    2010-06-25 08:28:55 

  • 第三行“36*D‘的搭接是你在”工程设置--计算设置--框架梁“,上部非通长筋与架力筋设置搭接长度是”36*D“,这可以调整为与设计或者图集相吻合的要求。 “上部角筋与非角筋直径相同是否可作拉通处理”,要按设计要求搭接施工。 对于有架力筋时,在“上部通长筋”不要输入信息,分别在左右支座输入。

    2010-06-25 08:31:12 

  • 在实际施工中上部通常钢筋是采用焊接(对焊或机械焊)连接的,下部钢筋都是每跨锚固的

    2010-06-25 08:35:33 