• 是否有规范规定,除灯头盒、插座盒、开关盒外,不再设接线盒?

    None
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 没有这种规定,只要是线路需要分支都需要有接线盒

    2010-06-25 09:07:41 

  • 没有这种规定管子长度大于30米要设拉线盒,你看一下规范里面都有说明

    2010-06-25 09:20:14 

  • 没有这样的规定,除灯头盒、插座盒、开关盒外,在线路需要分支接头的地方同样需要安装接线盒,室内暗敷穿线管时,一般处灯头盒、插座盒、开关盒外,按管道总长除以10计算接线盒数量即可。

    2010-06-25 09:32:25 

  • 有规范规定线管应设置接线盒 在下列情况下,须设接线盒,否则应选用大一级直径的线管 A.当无弯头时管子全长在30m处。 B.当用一个弯头时,管子全长在20m处。 C.当用两个弯头时,管子全长在12m处。 D.当用三处弯头时,管子全长在8m处。 E.垂直敷设的电线保护管遇下列情况之一时,应增设固定导线用的拉线盒: a.管内导线截面为50mm2及以下,长度每超过30m。 b.管内导线截面为29-95mm2,长度每超过20m。 c.管内导线截面为120-240mm2,长度每超过18m。

    2010-06-25 09:32:50 

  • 是否有规范规定,除灯头盒、插座盒、开关盒外,不再设接线盒? 答:没有这个规定,应该还需要根据设计和现场实际设置过路接线盒。

    2010-06-25 09:25:32 

  • 答:没有规定,设接线盒除在灯头盒、插座盒、开关盒外,为了检修和节省管材,可再设接线盒,如应急灯处应在天棚处设置盒,应急灯处也要设置盒,否则要设置两根立管,造价增大

    2010-06-25 12:07:18 

  • 计算规则有设置接线盒,我以前回答过,

    2010-06-25 16:16:44 

  • 没有这种规定,这种说法也不正确,接线盒要根据实际情况来确定。

    2010-07-02 08:51:40 