晨曦 2024-01-23 18:22:58 | 河北省 土建预算土建计量GTJ | 485查看 1回答
gtj2021内如何套梁板柱超高模板面积
层高为3.7m,梁板柱顶至层底为3.7m,gtj2021内套超高模板定额,但工程量有的为0。梁的超高模板定额的工程量表达式为超高模板面积CGMBMJ。板的超高模板定额工程量表达式为超高模板面积+超高侧面模板面积CGMBMJ+CGCMMBMJ。柱的超高模板定额工程量表达式为超高模板面积CGMBMJ。计算设置无改动。麻烦说明一下我这样套梁板柱的超高模板是否正确,应该如何修改。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
若层高为3.7m 可能计算正确
河北地区土建计量软件 根据广联达超高模板顶面算高度设置(相关超高顶面 定额宣贯有相关答复及规则)
柱子超高起算顶面扣掉板厚,高度在3.6m以下。
梁超高起算标高为梁底板高度,3.7m扣掉梁高在3.6m以下 不计算超高
板超高起算也为板底标高 板厚一般大于100mm 底部模板标高也在3.6m高度内不计算超高
2024-01-26 16:20:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看