小可爱 2010-06-25 14:40:20 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 608查看 5回答
关于独立基础钢筋问题
请问我独基是正规体的,底部纵横筋,面部也纵横筋。高度是500。那算面部纵横筋时应该要弯的,也就是还要加基础厚度减去二个保护层,但为何这个出来的没有呢?而且钢筋根部也不一样。这是如何回事?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
这是你在计算设置里面没有设置面部钢筋需要弯折,只要在计算设置里面设置一下就行了.
2010-06-26 22:01:50
-
查了一下计算设置,独立基础钢筋没有弯折设置功能,你可以手工加一下,在“其他钢筋”加一下,把弯折部分的长度与根数加进去。 或者用桩承台构件,其计算设置里面支持上下部钢筋的弯折设置。
2010-06-25 14:59:42
-
你编辑钢筋试试吧。
2010-06-25 14:49:15
-
这个在计算设置中可以设置
2010-06-25 14:50:06
-
用“+”或者“/”区分上下部的钢筋,这些符号后的就是上部钢筋,进行构件汇总计算后,点“编辑钢筋”,对上部钢筋重新编辑,然后点工具栏的“锁定”,锁定后才能保存住修改的信息。
2010-06-25 14:56:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看