benyi1984 2024-01-26 09:05:36 | 黑龙江省 市政施工 | 170查看 2回答
市政工程,关于塑料给水顶管施工如何连接的问题
如图,图纸中有300米干管采用DE90 PE给水管(共设10个工作坑),入户管采用DE25 PE给水管(每户门前设工作坑),两种管道均使用顶管方式敷设,但我不明白,图中画圈位置的干管与入户管连接处没有工作坑,是如何把两根管连接到一起的,本人市政小白,还望老师们解疑,谢谢了~!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
没有接通,互相跨过去
2024-01-26 09:11:14
-
感觉这个设计就是垃圾。应该把干管挪到一侧的户前,直接开工作坑接到户内,然后顶管到另一侧进户。或者直接在两侧户前各开一条干管,直接进户。三百米单侧20多户,也就是说10多米就是一个户前工作坑,这和直接明挖没什么区别了
2024-01-26 09:19:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看