• 结算测量抹灰厚度不够

    请问有个住宅项目结算,墙面只做15mm厚抹灰,现场从门洞测量时,砌块加抹灰厚度差了每侧2mm厚度,想扣减这个房间的抹灰2mm厚度,施工单位不同意,说有规范规定砌块和抹灰都是由允许偏差的,请问是否应该承认属于范围内而不扣减2mm抹灰;因为是有9栋标准层住宅,每层都扣,还是有40万的

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    内墙抹灰厚度偏差标准根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》规定,抹灰层的平整度允许偏差为3毫米。

    首次提交 2024-01-26 11:32:06  最近修改2024-01-26 11:32:55 (修改过1次)

  • 1)抹灰厚度只要在规范规定的误差范围内是不能扣减的,你们提供规范要求给他们看。也要他们提供扣减的依据。

    2)谁主张谁提供依据

    3)这笔费用也不少,不能扣减的

    4)问问他们厚度超过15mm的是不是要加钱

    首次提交 2024-01-26 11:39:50  最近修改2024-01-26 11:41:15 (修改过2次)