wzj3516 2010-06-25 17:48:58 | 吉林省 钢筋算量GGJ2013 | 3742查看 3回答
抗震框架柱箍筋必须都做135°弯钩吗?
抗震框架柱箍筋必须都做135°弯钩吗? 一个做90°,一个做135°可以吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳抗震框架柱箍筋必须都做135°弯钩吗? 一个做90°,一个做135°可以吗?不可以必须都做成135°03G101图集
2010-06-25 17:50:33
-
根据抗震要求,抗震框架柱箍筋必须都做135°弯钩。
2010-06-25 17:51:25
-
你可以看以下03G101-1标准图集的35页。要求箍筋的弯钩要做成135°。
2010-06-25 17:59:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看