东堤春晓 2010-06-25 18:22:01 | 广西壮族自治区 其他专业 | 1271查看 4回答
关于反檐的工程量问题
按照广西05定额工程量的计算规则,有一楼盖中有平板和有梁板,板边反檐高度超出面板600mm的反檐,反檐的工程量计入板怎么处理?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳板边反檐高度超出面板600mm的反檐,反檐的工程量,套栏板较为合理。
2010-06-25 18:33:37
-
按实计算工程量,套取挑檐子目。
2010-06-25 18:24:05
-
不应该计入板里,你因该套栏板的定额子目。在定额中有竖向挑檐高度超过300㎜,执行栏板定额项目。如果没超过300,你应该套挑檐的项目
2010-06-25 18:48:44
-
按照广西05定额工程量的计算规则,有一楼盖中有平板和有梁板,板边反檐高度超出面板600mm的反檐,反檐的工程量计入板怎么处理? 答;这部分工程量,需要单独计算,需要按挑檐天沟的工程量进行计算。
2010-06-25 20:22:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看