• 上海定额,装配式构件钢筋含量与信息价含量不同时如何调整

    比如装配式经过深化图纸,钢筋含量比信息价材料的含量高,混凝土等级也高,请问钢筋和混凝土如何分别调价;

    2024-01-27 01:33:55 补充

    装配式经过深化图纸,钢筋含量比信息价材料的含量高(信息价预制柱钢筋含量为220kg/m3,实际PC深化图纸预制柱含量为260kg/m3),混凝土等级也高(信息价预制柱一般为C30,实际PC图纸描述未C35至C60不等),请问在定额计价模式下,钢筋和混凝土如何分别调价;清单计价模式下是否也可以调价?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳


    装配式构件钢筋含量与信息价含量不同时 可以按照含量进行换算,

    例如:钢筋含量比信息价材料的含量高(信息价预制柱钢筋含量为220kg/m3,实际PC深化图纸预制柱含量为260kg/m3),可以计算 每m3混凝土,增加260-220 钢筋的费用,


    2024-01-27 08:30:05 