• 消火栓泵排回消防水池的废水管系统图显示的这个类似消火栓的图例是什么为什么平面图无

    消防水池消火栓泵2为什么流量计上面标注DN65  是代表流量计规格的意思吗?还是其他意思  3系统图显示3个流量计应该是代表全部接到一个的意思吧?  4系统图显示2个泵的废水管各接出一根管到连接主管废水管 但是平面图只有一根 系统图的两根就是代表平面图那一根吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、疏水器

    答疑解惑

    2、此处应是指的疏水器的尺寸。不是流量 计的。

    广联达服务新干线

    3、三个流量 计是都接到消防水池,是三个接入点。

    4、根据系统图,是水泵出水口的立管各接一根废水管,然后水平管再接一根废水管,平面图不全,不好判断是指的那一根。