• 请问这块板的拉结筋如何设置?

    图纸告诉我拉结筋时A6@200,但在软件中却无法输入?为什么?那里错了?

    拉结筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    呵呵 间距没有输入完整 拉筋 马蹬筋 布置都是交叉布置 或者梅花布置 要间距*间距

    2010-06-26 10:17:27 

  • 应按A6-200*200的格式输入。

    板的拉结筋

    2010-06-25 23:08:00 

  • 拉筋是按面积计算根数,如果纵横都是200,间距可以写成200*200.

    2010-06-26 05:03:00 

  • 拉筋的输入格式砼马蹬筋一样,要间距*间距输入。请看图片。

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    2010-06-26 07:05:40 

  • 答;因为板是面状构件,在输入拉筋时,需要输入X方向和Y方向两个方向的间距,你的拉筋在输入时需要按两个方向输入,应当为"A6-200*200

    2010-06-26 08:44:44 