• 地下室剪力墙底标高遇XZD、集水坑等如何自动设置

    柱墩

    手动设置

    答疑解惑

    广联达服务新干线建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    根据22G下柱墩为筏板加厚,剪力墙如何设置底标高为下柱墩的基础底标高,出来的模型完全不对

    需要 剪力墙打断,然后一段段手动设置么?

    遇到集水坑、下柱墩地方自动识别的剪力墙底标高(设置基础底标高),不对啊

    2024-01-28 15:11:28 补充

    柱墩

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    应设置基础层和-1层,这样会少一层的钢筋搭接或接头

    基础层墙沿着柱墩底处打断,就会跟着变了


    2024-01-28 15:46:09 

  • 属性定义时,底标高,,,,选择基础底标高。

    2024-01-28 15:04:30 

  • 剪力墙底标高去基础底标高,不能手动调整,要不然剪力墙底是斜的,应该根据基础分段的

    2024-01-28 15:07:03 