• 屋面计算规则

    江苏地区:1.请问屋面上有突出的窗口,就像坡屋顶一样的,请问要不要扣除?计算规则上说的不明确。 2.建筑物地面、地下室防水计算规则是什么,要扣什么?看到到两种版本,很矛盾。 3.屋面檐沟的工程量是按延迟米计算还是按展开面积?同样也是看到两个不同算法, 4.隔气层(不是隔热层)它是不是按实铺面积计算的呢? 谢谢指点!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    五、卷材屋面工程量按以下规定计算。 1、卷材屋面按图示尺寸的水平投影面积乘以规定的坡度系数以平方米计算,但不扣除房上烟囱,风帽底座、风道所占面积。女儿墙、伸缩缝、天窗等处的弯起高度按图示尺寸计算并入屋面工程量内;如图纸无规定时,伸缩缝,女儿墙的弯起高度按250mm计算,天窗弯起高度按500mm计算并入屋面工程量内;檐沟、天沟按展开面积并入屋面工程量内。 2、油毡屋面均不包括附加层在内,附加层按设计尺寸和层数另行计算; 其他卷材屋面已包括附加层在内,不另行计算;收头、接缝材料已列入定额内。 六、刚性屋面,涂膜屋面工程量计算同卷材屋面。 七、平、立面防水工程量按以下规定计算; 1、涂刷油类防水按设计涂刷面积计算。 2、防水砂浆防水按设计抹灰面积计算、扣除凸出地面的构筑物、设备基础及室内铁道所占的面积。不扣除附墙垛、柱、间壁墙、附墙烟囱及0.3以内孔洞所占面积。 3、粘贴卷材、布类 ①平面:建筑物地面、地下室防水层按主墙(承重墙)间净面积以平方米计算,扣除凸出地面的构筑物、柱、设备基础等所占面积,不扣除附墙垛、间壁墙、附墙烟囱及0.3以内孔洞所占面积。与墙间连接处高度在500mm以内者,按展开面积计算并入平面工程量内,超过500mm时,按立面防水层计算。 ②立面:墙身防水层按图示尺寸扣除立面孔洞所占面积(0.3以内孔洞不扣)以计算; ③构筑物防水层按实铺面积计算,不扣除0.3以内孔洞面积。

    2010-06-26 12:51:46 

  • 已采纳
    1.请问屋面上有突出的窗口,就像坡屋顶一样的,要扣除.。 2.建筑物地面、地下室防水计算规则是按实贴面积计算,要扣大于0.3平米的洞口。 3.屋面檐沟的工程量是按延米乘以展开宽度计算面积。 4、隔气层是按实铺面积计算的。

    2010-06-26 12:53:07 