十年造价一场空 2024-01-30 09:37:22 | 广西壮族自治区 土建 | 94查看 2回答
图上
设计说明没有说这些,只是说了墙长度超过5m中部设置构造柱,但这这个卫生间这里,我感觉也是设的
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
构造柱的布置具体要按现场实际施工时的构造柱平面布置图 所以计算时不用纠结 按图纸要求计算就行 超过5m,拐角处,T形处,十字形处都需要布置的。
2024-01-30 09:39:41
-
墙净长超过要求要设置
2024-01-30 09:40:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看