• 框架梁在剪力墙端柱上的锚固

    剪力墙门洞上有一连梁是异形的,我采用框架梁来代替,在查看编辑钢筋时发现直径为16放第一层中间部位的通长筋计算式是0.5*hc(矩形端柱截面高度)+5d+净长+另一异形端柱截面高度+12d(弯钩长度)-保护层 (如图) 有谁能告诉我弯钩长度为什么是12d而不是15d,为什么梁在两种端柱中锚固的式子不一致,这些的依据在哪。谢谢

    编辑钢筋

    端柱

    问题补充:计算设置均为软件默认计算规则,混凝土强度为c35,框架抗震等级为四级,剪力墙抗震等级为三级,我在软件中是这么设置的。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 查看一下计算设置里的抗震等级和砼的强度。

    2010-06-26 16:40:20 

  • 应该是与梁支座的属性有关系的,是不是一个柱为框架柱,而另一个是端柱或暗柱,梁钢筋锚固于不同柱时的计算方式是不一样的。你可以通过“计算设置”里的“节点设置”查看一下。

    2010-06-26 17:04:06 

  • 在计算设置中看看你设置的钢筋弯折长度你设置的非抗震是12d还是15d

    2010-06-26 17:05:17 

  • 和砼标号,抗震等级,设防烈度,结构类型有关

    2010-07-02 09:13:12 

  • 注意混凝土强度和抗震设防级别,结果不一样哦。

    2010-06-26 21:53:04 

  • 如果是连梁,定义构建时应该定义为【连梁】 箍筋可以在【其它箍筋】里编辑

    答疑解惑