• 配电箱电缆识别

    有谁知道从桥架到桥架的电缆回路怎么识别? 大家都知道配电室里面的箱子一般都是用桥架连接的,我想知道两边都是桥架连接的电缆线怎么识别 如下图从A1柜到AL1-1箱的电缆线的识别

    配电箱

    问题补充:大家不要以为我的A1、A2、A3、A4、AL1之间的箱子连接是导管,如果是导管我就不会问你们呢,它们之间都是桥架连接的,只是图上没有画那么线而已,做过安装的应该知道配电室里面一般都没有导管,特别是落地安装的箱子,所以请大家不要再说两端是导管之类的了。如果上面没有写清楚请谅解

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这需要看系统图,如果系统图里没有明确标注,就只能看箱子的进线或出线了。例如是查A1的出线,或是看AL1-1的进线就可以了。

    2010-06-26 17:18:51 

  • 从桥架到桥架的回路,可以添加短管,在短管里面标注线的型号。

    2010-06-27 07:01:46 

  • 由于桥架的属性里面没有电缆,所以从桥架到桥架的电缆的无法设置的。 如果起点或终点处有管,就可以设置了。 看你的截图,起点和终点处都有管,只有中间一段在桥架里面,好设置: 在A1的管入桥架处设置“起点”,在A1-1的管出桥架处“选择起点”,选择好后此处的管变成黄色,即可。 那就是不以你的截图说话: 如果出现全部是桥架的情况,可以在终点的配电箱对应的桥架处假设有一根管,管径设置为DN13(区别与其它有用的管),长度为1米(好扣减),管内的电缆按正确的规格设置,再按常规识别程序进行即可。记得多了1米的电缆和不存在的DN13的管。 因为桥架内需要通过很多根电缆,所以桥架的属性里面不能有电缆,这个问题还有待于技术人员的突破,目前没有办法。

    2010-06-27 08:54:18 

  • 设置起始点,

    2010-06-27 07:04:08 

  • 有谁知道从桥架到桥架的电缆回路怎么识别? 大家都知道配电室里面的箱子一般都是用桥架连接的,我想知道两边都是桥架连接的电缆线怎么识别 如下图从A1柜到AL1-1箱的电缆线的识别 答:选择起点,设置起点。

    2010-06-27 11:48:28 

  • 呵呵 那你就在桥架和设备连接处画一段短的横管,然后设置成选择起点~~在汇总计算多的量你在扣减了就行 软件有限没有这个功能只能这样了

    2010-06-28 08:56:51 