• 请问这个位置的穿楼板套管应该是按65的还是80的,穿管管径计算

    管径

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 上图位置没见墙画出,应按大的

    2024-02-01 09:28:32 

  • 是80的

    2024-02-01 09:28:35 

  • 就大不就小

    2024-02-01 09:28:56 

  • 是按套管管径,应是DN100

    2024-02-01 09:29:07 

  • 套管应该是按65的

    2024-02-01 09:36:26 

  • 穿楼板套管应比管大一级,按80的

    2024-02-01 10:07:00 

  • 首先应该看设计说明有没有规定规格和套管类型,没有的话这个大小的管子套管按大两个规格算钢套管也是没有问题的