lihantonghaijuan 2010-06-27 09:45:34 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 346查看 4回答
砖混圈梁和L的钢筋
我做的是砖混楼,圈梁和L不是一个标高钢筋计算出来的很让人担心,请高手指点,看图
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
净长为8760,锚固长度是从支座内边线开始计算的,伸入支座满足锚固长度就够了。25d为250mm,支座为240减去15保护层剩225,所以图示弯折25就够了。 净长8760+(240-15)*2=9210,
2010-06-27 09:53:40
-
25是25倍直径。
2010-06-27 09:54:53
-
9210是这根梁的总长度9240-2*15(保护层)得来的。25是钢筋锚固25d减去支座内的长度225mm后的长度。 截图中一级钢筋锚固后面的25是表示25d;钢筋图形处的25是锚固长度减去直锚后的弯折长度。
2010-06-27 10:43:22
-
8760+25*d+25*d=8760+250+250=9260=8760+(240-15)*2+25+25=9210+25+25
2010-06-28 14:52:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看