• 异型框架柱的单肢箍筋(拉筋)的直径和间距怎么确定?同外大箍筋?

    RT 异型框架柱-剪力墙结构的洋房 有剪力墙肢 也有框架柱 墙肢中的暗柱 拉筋 的间距和直径 设计有说明 但是异型框架柱中的单肢箍(拉筋) 的间距和直径无说明 我想问的问题是 :异型框架柱中的单肢箍的间距和直径同柱本身的箍筋一致还是参照暗柱中的拉筋设置?

    单肢箍筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这种情况如果没有特殊说明的,就按照大箍筋的间距。 一般情况都是这样的。

    2010-06-27 14:23:18 

  • 除另有说明外,同大箍筋!

    2010-06-27 14:23:34 

  • 是同框架柱的箍筋一样的间距.

    2010-06-27 14:29:45 

  • 它本身是箍筋而不是拉筋,无特殊说明就按箍筋间距。

    2010-06-27 14:43:06 

  • 均柱集中示注的箍筋直径和间距

    2010-06-27 14:44:09 

  • 图中没有特殊说明的,一般情况就按照大箍筋的间距和直径。

    2010-06-27 14:50:12 