• 防雷接地系统

    请问这个测试卡要怎么计算工程量  已经有算了接地电阻测试4处了  还需要算测试卡吗?  还有第二张图片里的那些MEB、T1、T2、T3的引上是用热镀锌扁钢,那是否给它归到接地母线里去计算工程量?

    母线

    镀锌

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    测试卡要算四处,接地电阻测试一个系统就行了;对,归到接地母线里去计算工程量

    2024-02-02 16:16:21 

  • 测试卡计算个数

    MEB、T1、T2、T3的引上是用热镀锌扁钢归接地母线

    2024-02-02 16:14:25 