    梁全长通长筋的结构搭接个数怎么计算的?软件是根据定尺计算的对吗?如果按定尺计算也不属于结构搭接了啊。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 软件按定尺长度计算搭接数量,如果是焊接或机械连接方式,不考虑搭接长度;采用绑扎连接方式时要计算搭接长度。

    2024-02-14 22:19:41 

  • 是按图纸要求,结合规范要求搭接位置,以及当地定额说明的每多少米一个搭接长度计算

    2024-02-15 09:07:28 

  • 根据图纸设计按照当地定额长度计算,如是焊接或机械连接方式,不考虑搭接长度;采用绑扎连接方式时要计算搭接长度。

    2024-02-15 09:23:16 

  • 梁全长通筋的结构搭接个数计算,比如支座筋和架立筋之间的搭接,它的搭接部分分别计算在支座筋和架立筋长度中.通长筋除定尺长是通长筋搭接.

    2024-02-15 19:33:01 

  • 软件按定尺长度计算搭接数量,如果是焊接或机械连接方式,不考虑搭接长度;采用绑扎连接方式时要计算搭接长度,焊接也有搭接长度的,单面焊为10D,双面焊为5D(D为钢筋直径,单位为mm)