• 钢筋2009计算设置中的搭接设置该如何设置?

    钢筋2009计算设置中的搭接设置该如何设置?绑扎,单面焊,双面焊,电渣压力焊,对焊。。。。。这些都有什么区别?什么样的是绑扎及对焊?这个设置对工程量计算影响大吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    钢筋安装时,一般图纸都有要求,钢筋直径大于等于22mm的钢筋宜采用焊接,构造柱钢筋搭接有图集05G363,构造柱钢筋4根时,允许直槎搭接,¢12搭接长度600mm,¢14搭接长度700mm.6根钢筋时,就要错槎搭接。柱筋焊接,的位置及尺寸,图纸未注明的可以看03G101-1图集(平面标注)。柱筋焊接一般采用电渣压力焊或双面搭焊(因地区要求而定)。梁筋焊接位置按受力而定,下部受拉,上部受压的梁,钢筋焊接:上排筋焊接位置跨中1/3处,下排筋距支座1/4范围内允许焊接。梁筋赶截面焊接不宜超过25%。 像这些部位的连接方式结构图纸的说明里都有的,参照说明修改设置就行了。

    2010-06-28 10:56:54 

  • 应该根据图纸上的要求,在计算设置中的搭接设置里修改。 如果不根据图纸的要求修改,会影响钢筋的计算量的。

    2010-06-28 10:57:08 

  • 图纸怎么设计的就要怎么设置,计算出的钢筋结果不一样的哟。

    2010-06-28 11:00:32 

  • 按照结构图纸总说明中有关钢筋连接的部分说明进行设置。 这个设置对工程量计算有影响的。

    2010-06-28 10:52:10 

  • 按照图纸上的要求来设置,影响工程量

    2010-06-28 10:55:18 

  • 搭接设置要根据图纸设计的,不根据图纸的要求设置的,对工程量计算有影响的。

    2010-06-28 13:29:17 

  • 这些设置对工程算量有影响. 可以按图纸或施工实际来确定. 如果要求并不是特别严格,按默认值也是可以的,对工程造价影响不会太大.

    2010-06-30 07:34:08 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!