• 主次梁相交次梁两边共附加的箍筋应设为4A8@50还是6A8@50?

    图纸设计说明主梁在次梁处附加箍筋均未两边各3A8@50,附加箍筋肢数铜主梁箍筋肢数,但是在计算设置时有的人认为应该是4根而不是6根,请教此处应该设为几根并分析下?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    设计要求6根就得设置6根,否则实际施工的时候也验收不掉 附加箍筋是不管梁的箍筋怎么设置,独立按50距间增加的,不是与原箍筋排列,只能放4根

    2010-06-28 12:37:27 

  • 设计明确为各3根,两边共计应为6根。说4根是没有依据的。

    2010-06-28 12:33:59 

  • 按图纸标注是6根,实际施工,只能放4根。做预算,还是应该按图纸计算。

    2010-06-28 12:34:48 

  • 设计要求是附加6根,但是你实际考虑一下,本身次梁两侧起始就各有1根箍筋,所以附加的也就只是4根了,但是我们用软件时候按照6根输入考虑 图集上规定的只是附加箍筋的间距

    2010-06-28 12:45:05 

  • 应该是6根 03G101图集有明文规定的 见截图

    梁处

    2010-06-28 12:47:18 

  • 你在梁原位标注处,次梁加筋处直接输6就成,

    2010-06-28 12:40:51 

  • 图纸设计说明主梁在次梁处附加箍筋均未两边各3A8@50,附加箍筋肢数铜主梁箍筋肢数,但是在计算设置时有的人认为应该是4根而不是6根,请教此处应该设为几根并分析下? 图纸设计说明主梁在次梁处附加箍筋均未两边各3A8@50,附加箍筋肢数铜主梁箍筋肢数,但是在计算设置时有的人认为应该是4根而不是6根,这种说法是不对的,主梁在次梁处附加箍筋多与小少应以图纸设计说明为准,不能以某个人说为准。此处应该设为 6 根附加箍筋.

    2010-06-28 13:12:10 

  • 设计明确为两边各3根,说4根是没有依据的。

    2010-06-28 13:24:41 

  • 4A8@50,因为原有箍筋两边各有一根

    2010-06-28 14:12:57 

  • 图纸设计说明主梁在次梁处附加箍筋均未两边各3A8@50,附加箍筋肢数铜主梁箍筋肢数,但是在计算设置时有的人认为应该是4根而不是6根,这种说法是不对的,主梁在次梁处附加箍筋多与小少应以图纸设计说明为准,不能以某个人说为准。此处应该设为 6 根附加箍筋.。。。

    2010-06-28 14:27:25 

  • 用户,您好!您的图纸设计说明主梁在次梁处附加箍筋均两边各3A8@50,所以肯定了需要一边布3根,那么在梁的原位标注里可以输入6A8(2)即可,不需要输入间距,如果钢筋的间距和支数与主梁一样的话,可以直接输入6。