Rusher 2010-06-28 12:28:29 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 668查看 11回答
主次梁相交次梁两边共附加的箍筋应设为4A8@50还是6A8@50?
图纸设计说明主梁在次梁处附加箍筋均未两边各3A8@50,附加箍筋肢数铜主梁箍筋肢数,但是在计算设置时有的人认为应该是4根而不是6根,请教此处应该设为几根并分析下?
全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳设计要求6根就得设置6根,否则实际施工的时候也验收不掉 附加箍筋是不管梁的箍筋怎么设置,独立按50距间增加的,不是与原箍筋排列,只能放4根
2010-06-28 12:37:27
-
设计明确为各3根,两边共计应为6根。说4根是没有依据的。
2010-06-28 12:33:59
-
按图纸标注是6根,实际施工,只能放4根。做预算,还是应该按图纸计算。
2010-06-28 12:34:48
-
设计要求是附加6根,但是你实际考虑一下,本身次梁两侧起始就各有1根箍筋,所以附加的也就只是4根了,但是我们用软件时候按照6根输入考虑 图集上规定的只是附加箍筋的间距
2010-06-28 12:45:05
-
应该是6根 03G101图集有明文规定的 见截图
2010-06-28 12:47:18
-
你在梁原位标注处,次梁加筋处直接输6就成,
2010-06-28 12:40:51
-
图纸设计说明主梁在次梁处附加箍筋均未两边各3A8@50,附加箍筋肢数铜主梁箍筋肢数,但是在计算设置时有的人认为应该是4根而不是6根,请教此处应该设为几根并分析下? 图纸设计说明主梁在次梁处附加箍筋均未两边各3A8@50,附加箍筋肢数铜主梁箍筋肢数,但是在计算设置时有的人认为应该是4根而不是6根,这种说法是不对的,主梁在次梁处附加箍筋多与小少应以图纸设计说明为准,不能以某个人说为准。此处应该设为 6 根附加箍筋.
2010-06-28 13:12:10
-
设计明确为两边各3根,说4根是没有依据的。
2010-06-28 13:24:41
-
4A8@50,因为原有箍筋两边各有一根
2010-06-28 14:12:57
-
图纸设计说明主梁在次梁处附加箍筋均未两边各3A8@50,附加箍筋肢数铜主梁箍筋肢数,但是在计算设置时有的人认为应该是4根而不是6根,这种说法是不对的,主梁在次梁处附加箍筋多与小少应以图纸设计说明为准,不能以某个人说为准。此处应该设为 6 根附加箍筋.。。。
2010-06-28 14:27:25
-
用户,您好!您的图纸设计说明主梁在次梁处附加箍筋均两边各3A8@50,所以肯定了需要一边布3根,那么在梁的原位标注里可以输入6A8(2)即可,不需要输入间距,如果钢筋的间距和支数与主梁一样的话,可以直接输入6。
2010-06-28 14:43:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看