• 钢筋算量2009基础 梁钢筋主筋计算是不是错误的

    软件基础梁主筋钢筋计算 - 保护层+梁高/2+净长+梁高/2- 保护层 手算的时候是 梁宽- 保护层+梁高/2+净长+梁宽+梁高/2- 保护层 能不能设置

    问题补充:不好意思,不是梁宽是支座宽 谢谢

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你的这手算为什么出现两个两宽了。。是不是梁的两面各自还有一部分伸出的范围是梁的宽度啊。。如果这样的话你可以在基础层中,,自己绘制在梁的两端各自绘制一个柱子。。截面是梁宽的,,然后在基础层中计算钢筋就能计算的。。但是这两个柱子是没有配筋的。。只是帮助你完成计算梁钢筋的。。。辅助柱吧。。

    2010-06-28 13:00:07 

  • 可以在计算设置里自己根据图纸和图纸要求的图集进行设置的

    2010-06-28 12:41:04 

  • 软件也是像你说的手算的。 如图,左边梁宽600,右边梁宽700。 这个在画时一定要注意:相交必须为梁的中心线!

    钢筋计

    2010-06-28 14:22:28 

  • 你应该在设置里面按图纸要求的修改设置.

    2010-06-28 14:32:52 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧