qi****@sina.com 2010-06-28 15:10:26 | 吉林省 钢筋算量GGJ2013 | 326查看 3回答
GGJ2009
各位好!请问在钢筋算量中,柱子的底标高是标注基础顶标高还是标注基础底标高?因为这涉及到柱子竖向纵筋插入基础中的工程量。 另外,柱子的竖向纵筋在施工图设计中标注为全部纵筋为*******,但在软件里的属性编辑中呈现为灰色,柱子的纵筋规格尺寸输不进去,此种情况怎样处理?谢谢!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
是基础独立基础或者承台基础的底标高。
2010-06-28 15:14:18
-
柱子的底标高是标注基础顶标高还是标注基础底标高均可以,其计算结果是一样的。只要保证柱与基础相交即可。 将角筋B边和H边的钢筋全部删除。就可以输入。
2010-06-28 15:17:30
-
请问在钢筋算量中,柱子的底标高是标注基础顶标高还是标注基础底标高?因为这涉及到柱子竖向纵筋插入基础中的工程量。 答;柱子的底标高是标注基础的底标高,软件自动计算相应的柱插筋计算,如果与实际不同时,你可以通过工程设置中的“计算设置节点进行修改。 另外,柱子的竖向纵筋在施工图设计中标注为全部纵筋为*******,但在软件里的属性编辑中呈现为灰色,柱子的纵筋规格尺寸输不进去,此种情况怎样处理? 答;对于柱子中全部纵筋需在“B边中部一侧,H边中部一侧,角筋钢筋信息没有输入的情况下,进行输入。
2010-06-28 15:38:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看