• 请问砌体拉结筋图纸为预埋,施工单位自行采用植筋

    请问砌体拉结筋图纸为预埋,施工单位自行采用植筋,现在施工单位说就算不能按植筋计,也应该给个预埋的钱,请问预埋是否应该再套价,这部分不是应该已含在原合同清单中了吗,我如何判断原合同是否已包含。如果预埋需另计取,我应该如何套价

    2024-02-20 17:18:12 补充

    广东没有砌体加筋的定额,是应该套钢筋还是预埋铁件呢?若应是套钢筋,我怎么确认植筋这部分工程量是否早已计入的原合同的钢筋工程量中了呢,毕竟原图纸本就应该是做预埋的

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 应该计算砌体加筋的

    首次提交 2024-02-20 16:21:59  最近修改2024-02-20 16:22:55 (修改过1次)

  • 如是综合单价合同不需要另外计取预埋铁件费用;如果需要另外计取,套钢筋定额

    2024-02-20 16:25:47 

  • 预埋应该再套价.套砌体加筋.

    2024-02-20 16:44:37 

  • 设计说明预埋的话,在计算砌体钢筋的时候设置为预埋,砌体钢筋有相对应的定额子目。施工单位采用后期植筋是施工单位的自己考虑的施工方法,不应单独计算仅计算砌体钢筋就可以。施工单位如果采用预留的话模板需要打孔,并且模板损耗增加,改成后期植筋能够降低费用。砌体钢筋植筋的记取费用发生在改在项目中。