forever 2010-06-28 16:43:29 | 山西省 其他专业 | 489查看 9回答
建筑物脚手架
山西省2005定额中,建筑物每层层高没有超过3.6米,脚手架是否可以这样套:先套一个外脚手架。里脚手架用不用再套?这样天棚装饰抹灰还得套一个满堂脚手架吗?
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳山西省2005定额中,建筑物每层层高超过3.6米,脚手架是否可以这样套:先套一个外脚手架。再套一个满堂脚手架?这样天棚装饰抹灰就不用再另外套了吗? 答;砌体脚手架,当层高超过3.6米时,按外墙单排脚手架计算内墙脚手架,对于天棚装饰脚手架,按满堂装饰脚手架,按垂直投影面积计算.外墙脚手架按外墙双排脚手架计算.
2010-06-28 17:48:52
-
正常你只要套综合脚手架就可以了,不用单分内外脚手架。满堂只有超高3.6米的才可以套
2010-06-28 16:48:50
-
我认为你可自己认真看看山西省2005定额中的计算规则
2010-06-28 16:50:01
-
山西省2005定额中,建筑物每层层高没有超过3.6米,脚手架是否可以这样套:先套一个外脚手架。里脚手架用不用再套?这样天棚装饰抹灰还得套一个满堂脚手架吗? 答:先套一个综合脚手架,综合脚手架里包含了外脚手架,砼里脚手架要套;凡天棚高度超过3.6m需抹灰或刷油的要套一个满堂脚手架,已计算满堂脚手架的,不得再计算内墙抹灰钢管里脚手架。
2010-06-28 16:48:56
-
只要超过2.2米就要计取综合脚手架的,油漆可以执行单项脚手架。
2010-06-28 21:36:59
-
我觉得他们说的不太正确,2005定额里已经没有了综合脚手架了,你的思路是对的,我们一般也是那样套的,先套外脚手架,再套里脚手架,天棚要套满堂脚手架,相信自己,只要理解的正确,一般不会错的
2010-06-28 22:15:18
-
高度超过3.6m需抹灰或刷油的要套一个满堂脚手架,已计算满堂脚手架的,不得再计算内墙抹灰钢管里脚手架。先套一个综合脚手架,综合脚手架里包含了外脚手架,砼里脚手架要套
2010-06-29 12:14:29
-
;山西定额2005已经取消了综合脚手架了 砌筑时当层高超过3.6米时,按外墙单排脚手架,最低子目套。进行装饰时,对于天棚装饰脚手架,套满堂装饰脚手架,按垂直投影面积计算.墙抹灰的装饰架就不套了
2010-06-29 19:23:30
-
山西省2005定额中,建筑物每层层高没有超过3.6米,脚手架是否可以这样套:先套一个外脚手架。里脚手架用不用再套?这样天棚装饰抹灰还得套一个满堂脚手架吗? 脚手架属于措施项目,计算时要考虑施工方案中的施工方法;一般情况下,主体结构中,砌体砌筑,外墙套用外脚手架,内墙套用里脚手架中的砌筑脚手架;装饰工程中,房间内装饰套用补充定额脚手架子目:A13-补1或A13-补2
2010-06-30 18:21:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看