moxiao1208 2010-06-28 17:36:34 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 652查看 2回答
暗柱上的拉筋
暗柱上的拉筋 不管软件的拉筋几根 输入按图纸上的 比如软件给了3跟拉筋 但是就写了拉筋1. 拉筋2 虽然软件上拉筋1画了2跟 但是输入的时候还是输上2根 这样写对不对 2A8@200
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你说的对的 ,如果拉筋2有4根那么前面加上4就是 4A8-200,柱里德拉筋和梁里德拉筋不同的。梁里会根据梁的侧面筋自动去计算,而暗柱以及其他异形柱,端柱都需要自己去输入信息的。
2010-06-30 13:19:56
-
拉筋就输入A8@200就行了,不要加“2”。
2010-06-28 17:45:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看