• 请问一下这个清单描述,我是不是得套两个电缆的定额啊

    清单描述

    分支电缆66米,主电缆的工程量是95.4还是95.4-66啊

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    是的,主电缆的工程量是95.4。

    2024-02-22 09:47:52 

  • 主电缆的工程量是95.4m,因为项目特征描述没有说是其中包括了分支电缆66m。

    2024-02-22 09:49:46 

  • 主电缆95.4m,分支电缆66m,查回路,每个分支回路不超10m,就套主干电缆就行了,如果超了,单路分支电缆

    长度-10m,就是那一路分支电缆不要补套的数量,各路累加。

    2024-02-22 13:20:47 