• 关于电气调试的几点疑问

    如图所示。

    1. 输配电装置系统调试(红色)和配电室整套启动调试(蓝色)都是分了1KV和10KV。两者如何去区分?是否前者表示的是单独配电柜,而后者代表整个高低压系统?

    2. 箱变系统调试(黄色)有两处,如何去区分和理解?

    3. 10KV输电线路整套启动调试(蓝色),按定额说明解释可以理解为中心变电站至用户端配电室(含箱式变电站)的输电线路,那意味着这个和配电室整套启动调试都应该要套取?

    4. 电缆调试含在了电缆敷设定额中吗?电缆故障点测试只有电缆查找故障才能去套取对吗?

    欢迎以及谢谢大家的探讨和分享哈~箱式变电站

    配电柜

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    问题1,输配电装置系统调试(红色)1KV是低压部分(就是变压器接低压柜之后1KV调试);配电室整套启动调试(蓝色)10KV,是高压部分设备调试,(就是T接点到变压器之前部分10KV);

    问题2,组合型成套箱变电站是2000KVA箱式变压器调试;变电站,配电室调试,是指配电室全部设备调试,一个是指单个设备,一个是指整套设备,范围不一样;

    问题3,你说没问题,都是对应电压不一样,只不过具体一下,一个是1KV调试,一个是10KV;

    问题4,电缆故障点测试,我认为还是套用一下;

    以上纯属个人意见,如有不对,请多多指教,相互学习答疑解惑

    首次提交 2024-03-06 16:14:34  最近修改2024-03-06 16:15:07 (修改过1次)

点我,有新答案通知你哦