• 内装修墙面的问题

    由于地面要做保温一些东西,地面厚度很大,有500mm,在做墙满装饰的时候,是从地面面层之上做起,还是不用考虑,直接按墙的高度算?还有,涉及到门洞口,是不是也是这样?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    建筑装饰标高 都是完成面的标高,和结构标高不同的,计算墙面要扣除楼地面的厚度的。

    2010-06-29 16:09:25 

  • 是从完成后的地面面层开始算。门窗洞口是按建筑标高标注的,是要考虑的。

    2010-06-29 11:08:26 

  • 施工时应该是这样的 做预算的话还是那句话宁多不少 门窗洞口需要注意应该为结构标高 跟建筑标高有差异

    2010-06-29 11:10:13 

  • 内墙面是从室内地面开始计算的的,门窗洞口要扣除

    2010-06-29 11:09:52 

  • 由于地面要做保温一些东西,地面厚度很大,有500mm,在做墙满装饰的时候,是从地面面层之上做起,还是不用考虑,直接按墙的高度算?还有,涉及到门洞口,是不是也是这样? 应当按地面面层之上做起。门洞口也要考虑地面面层

    2010-06-29 13:34:11 

  • 从地面面层之上算起 加门口两侧 的工程量

    2010-06-29 13:39:30 

  • 从楼地面以上做起,要扣减门窗洞口的面积,但是在算量2008中,不用自己扣减,软件会自动进行扣减。

    2010-06-29 16:08:23 

  • 装修抹灰是从建筑底面算起的,不是从结构层算起的.