小雨 2010-06-29 12:10:01 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 977查看 6回答
是不是一块板中不能有四根负筋?
这块板要四根负筋,我用的是“板受力筋”画的,但在画第四根时出现“布置范围内同方向同类型的受力筋数量超过上限: 底筋3 中间层筋10 面筋3 温度筋1,不能再布置,请重新选取板!”这样的情况, 然后我用“自定义”看能不能画上去,他又出现了“受力筋必须布置在板或筏板基础的内部”,这是怎么回事? 我应该怎样才能把这最后一根筋画上去?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳只能用负筋处理,不能用受力筋处理 受力筋和负筋在支座出的锚固不一样 受力筋在支座处的软件算法有以下六种:(ha:支座宽;bhc:保护层;la:锚固长度) max(ha/2,5*d) max(ha/2,12*d) la ha/2+5*d ha-bhc ha/2 负筋在支座处的软件算法有以下六种: la 0.4la+15*d 支座宽-保护层+板厚-2*保护层 伸过支座中心线+板厚-2*保护层 支座宽-保护层+板厚-保护层 伸过支座中心线+板厚-保护层 一般情况图纸都给出板底受力筋和负筋在支座处的锚固节点,应该按设计计算。
2010-06-30 15:18:47
-
当钢筋单层时,板负筋一般四边都有,用板负筋画没有问题,我不明白你为什么要用受力筋来画负筋. 我一直是用板负筋画的,没有出现你所说的问题
2010-06-29 12:19:46
-
你用受力筋自定义范围 不是有点麻烦吗? 直接用负筋就可以的
2010-06-29 13:35:35
-
受力筋画负筋的话,有些计算就不能按照负筋计算了,还是不建议用受力筋画负筋或者用负筋画受力筋的
2010-06-29 14:04:10
-
负筋只能用负筋画,受力筋只有底筋、面筋及温度筋
2010-06-29 13:23:51
-
可以在单构件里输入.
2010-06-29 21:04:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看