liuhualove727 2010-06-29 14:28:35 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 286查看 7回答
软件标高问题
我独立基础设置的同样的标高,为什么有一个会下层的多些,明显比另一个要低很多?这是为什么?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳首先检查你独立基础形式是否一样?独立基础的高度是否相同?基础的标高指的是底标高,不是顶标高。
2010-06-29 14:31:20
-
你先检查看一看是不是你定义的时候标高已经修改,
2010-06-29 14:40:34
-
可能你动过,检查一下,右键,在弹出的属性编辑里修改吧。
2010-06-29 14:34:01
-
答;你需选择相应的独立基础构件,查看相应构件的标高,因为独立基础构件的标高是私有属性.
2010-06-29 15:22:19
-
选择这个独立基础,检查定义里的属性,是否和其它的独基基底标高不同
2010-06-29 19:53:37
-
一个是你要确定你的独立基础截面参数设定准确,另一个是独立基础的标高时按照构件底标高考虑的,当你的底标高设置有问题时候,就会出现你说的问题,还有就是三维显示的时候,视图角度也是会给你照成一定误差的,本来是一个标高,但是三维时候看着可能就不一样高了,建议你通过正视图或左右视图查看基础构件这样就能看出是否在一个标高,。另外你要相信自己,只要参数设定准确,位置绘制准确,软件计算是没有问题的
2010-06-30 09:38:59
-
独基是有单元的,看看单元的相对标高是否相同。 独基既有标高属性,在单元中又有相对标高属性。
2010-06-30 18:51:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看