木心 2010-06-29 15:34:58 | 江西省 钢筋算量GGJ2013 | 3111查看 5回答
板高不一致,怎么布置跨板受力筋
两块板大小不一致,而且标高一块是140,另一个是100mm,跨板受力筋布不上去问题补充:梁、板 顶标高一致
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳主要要看板顶标高是否一致,若不一致,是不能上负筋的;若底标高不一致是不能布置下部受力通长筋的!
2010-06-29 15:40:50
-
要分别布置的 两块板不能同时布置
2010-06-29 15:39:03
-
两块板大小不一致,而且标高一块是140,另一个是100mm,跨板受力筋布不上去. 两块板大小不一致不一致很正常,你说的标高应该是板厚吧?先分别画板,然后按单板分别布置板的受力筋。
2010-06-29 15:49:33
-
你好! 可以用“划线布置”的方法,分别画在两块板上, 如果两块板的厚度不同时,顶标高不同时跨板受力筋画不上,需要分别画负筋的,如果板的顶标高相同,是可以画上跨板受力筋的。
2010-06-29 15:39:27
-
你说的140和100肯定是板厚不是标高,板厚度都不同肯定不能布筋穿过,必须在两板的衔接处画线布筋。
2010-06-29 17:49:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看