• 梁侧面纵向构造筋在计算设置中如何设置

    当hw≥450时,设计无说明又无集中标注时,侧面构造筋是否应该计算,在软件中能否在计算设置中设置。

    问题补充:那不是要在腹高超过450的每一根梁的集中标注里加上构造筋哦

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    梁侧面纵向构造筋在计算设置中如何设置。 梁侧面纵向构造筋不用在计算设置中设置,定义梁时,在“属性编辑”中有“侧面纵筋”一栏,就在这一栏里输入 梁侧面纵向构造筋的信息就可以了。 当hw≥450时,设计无说明又无集中标注时,侧面构造筋是不应该计算,因为施工要按照图纸的设计进行施工的。图纸有就计算,图纸没有就不计算,如有疑义就要咨询设计单位。 不是要在腹高超过450的每一根梁的集中标注里加上构造筋,那也要看是什么性质的梁,再有就是设计人员综合考虑,才能确定是否加侧面纵向构造筋。

    2010-06-30 05:21:08 

  • 如果是框架梁的话是要计算的,连梁高度大于700,要算构造筋的

    2010-06-29 21:59:37 

  • 以往接触过的一个工程,设计是说按图集要求设计,那么当腹高超过450时,计算了侧面钢筋,最后在审议时也通过。在“侧面钢筋”要输入相应的信息,软件才会计算。