realfox@126.com 2010-06-29 22:15:54 | 四川省 土建算量GCL2013 | 823查看 2回答
GCL2008砌体工程量计算扣减问题!
GCL在计算砌体的时候,会自动扣减板的厚度吗?我在计算的时候怎么没扣减板的厚度?见下图,该工程层高为3.15m,板的厚度有100,120,150,180,我截图的这块墙构件连接的板是100厚的,不过软件没有自动扣减板的厚度,在检查计算规则的时候发现确实没有扣减板的厚度,请问如果要扣减板的厚度,该如何设置? 见下图:楼层层高3.15m,板厚没有扣除!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你检查一下在“工程设置--计算规则--墙”是否设置了无影响。 “我用的是GCL2008 你这个是钢筋的吧!老师”哦,图片截错了。但需要注意计算规则规定墙上板的板头,在计算墙体时不扣减,广东定额是这么规定的。
2010-06-29 22:39:31
-
如果是砖墙、或砌块墙时,首先看看当地的计算规则规定是否扣除墙上板的板头的体积,如果计算规则规定扣除,可以在工程设置的计算规则里第111条设置为1 扣现浇板实际相交体积,如果计算规则规定不扣除,原设置就是正确的; 如果是混凝土墙,现浇板就应该计算到墙边的,墙内的板头应该按墙计算的。
2010-06-30 07:25:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看