• 安装电气的大佬们,进来解答一下

    配电箱

    像我画圈的这里,可以直接从配电箱出来直接连到开关然后才到灯具吗?

    然后回路配线是ZRBV-4x2.5,那也是正常的箱到三联开关配ZRBV-3x2.5,然后开关到后面的灯具才配ZRBV-4x2.5吗?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 可以像你说的这样算,但是现场一般不会这样做

    2024-02-28 14:25:11 

  • 理解正确,按图计算就是这样计算。

    2024-02-28 17:35:37 