土木双灵根 2024-02-28 14:30:29 | 海南省 安装结算安装算量GQI | 154查看 3回答
安装电气的问题
像我画圈的这里,可以直接从配电箱出来直接连到开关然后才到灯具吗?
然后配电箱系统图回路配线是ZRBV-4x2.5,那算量的时候是正常的箱到三联开关配ZRBV-3x2.5,然后开关到后面的灯具才配ZRBV-4x2.5吗?
是这么算的吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
正常不应该先到开关 再到灯具 假如先到开关 里面的零线和保护线必须先经过开关共管 然后再到灯具 这样开关到灯具的管内就会有6根线 而不是四根线
2024-02-28 14:36:25
-
配电箱系统图回路配线是ZRBV-4x2.5,箱到三联开关也配ZRBV-4x2.5
2024-02-28 14:36:45
-
设计是这样画的,你这样计算是对的。即;按图计算是对的。
2024-02-28 17:27:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看