• 安装电气的问题

    配线

    像我画圈的这里,可以直接从配电箱出来直接连到开关然后才到灯具吗?

    然后配电箱系统图回路配线是ZRBV-4x2.5,那算量的时候是正常的箱到三联开关配ZRBV-3x2.5,然后开关到后面的灯具才配ZRBV-4x2.5吗?

    是这么算的吗?


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    正常不应该先到开关 再到灯具   假如先到开关 里面的零线和保护线必须先经过开关共管 然后再到灯具 这样开关到灯具的管内就会有6根线 而不是四根线

    2024-02-28 14:36:25 

  • 配电箱系统图回路配线是ZRBV-4x2.5,箱到三联开关也配ZRBV-4x2.5

    2024-02-28 14:36:45 

  • 设计是这样画的,你这样计算是对的。即;按图计算是对的。


    2024-02-28 17:27:14 