cnajq 2010-06-30 14:36:54 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 3085查看 5回答
关于附加箍筋和吊筋的设置
专家您好,我在用钢筋2009 1、图纸中只给了附加箍筋和吊筋的节点图,结构说明中未对此项说明怎么设置,图纸会审记录中提出主梁与次染交接处是否设置吊筋,答主梁与次梁处均设置吊筋,但是未对附加箍筋的设置作出说明,像这种情况是不是主梁与次梁交接处均设置附加箍筋?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
是的,主梁和此梁交接处均设置吊筋,当然要设置箍筋!
2010-06-30 14:42:26
-
主次梁位置应该设置附加箍筋的。 03-101图集上有规定的。
2010-06-30 14:43:59
-
通常情况附加箍筋和吊筋只采用一种方法,但有部分梁设计人员认为一种方法还达不到抗剪要求的才同时用二种的
2010-06-30 14:59:53
-
主次梁相交位置是否设置箍筋要根据设计院的意见,建议发一份技术联系单进行确认 图集上给的只是附加箍筋和吊筋的构造,没有明确要求必须设置 就是说是否附加箍筋u吊筋要看设计,设计没有说明或要求不附加
2010-06-30 14:54:19
-
主梁与次梁处均设置吊筋,但是未对附加箍筋的设置作出说明,像这种情况主梁与次梁交接处在主梁上设置图纸规定的附加箍筋。详细做法参照08G101-11第50页如下图:
2010-07-01 10:26:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看