• 电力电缆终端头和接线端子个数是怎么计算的?

    4路电缆分别接入相应的落地计量箱内,

    进线电缆均为双根ZR-YJV22-8.7/15kV-3*240交联聚乙烯电力电缆并联敷设,

    出线电缆为双根ZR-YJLV22-8.7/15kV-3*300交联聚乙烯电力电缆并联敷设;

    我看定额说明每根电缆按两个电缆终端头计算

    1、电缆终端头数量是不是进线4*2*2+出线4*2*2共32个电缆终端头?

    2、接线端子是怎么计算的?是和电缆芯数有关系么?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳


    1、电缆终端头数量是不是进线4*2*2+出线4*2*2共32个电缆终端头?

    不是的,进线电缆2*2,出电缆也是2*2

    2、接线端子是怎么计算的?

    是和电缆头计算一样的


    2024-03-01 15:49:45 

  • 一根电缆两个头,跟芯数没关系,如果进线是2根,出线2根,就是截面240mm的电缆头10KV电缆头4个;300的10KV电缆头4个,以此类推

    首次提交 2024-03-01 15:48:24  最近修改2024-03-01 15:49:43 (修改过1次)

  • 每根电缆接入配电箱 一端一个  与芯数没关系~

    2024-03-01 15:48:26 

  • 1、是的

    2、计算电缆头则不计算接线端子,接线端子一芯一个

    2024-03-01 15:49:41 

  • 反正就是按照一根电缆两个电缆头计算就可以了


    2024-03-01 16:19:03 