• 请问变配电室四周的接地端子是做接地极吗?是否需要单独记取?

    请问变配电室四周的接地端子是做接地极吗?是否需要单独记取?

    记取

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    不是,你把这个理解成检修或者试验放电用的接头

    2024-03-01 17:12:41 

  • 这是一圈接地母线,标注接地端子那里是竖向连接到接地网的母线

    2024-03-01 17:12:47 

  • 不是接地极,人工接地极在室外

    2024-03-01 17:13:15 

  • 配电室设计要求四周距地0.3米高度设置一圈接地扁钢,与接地网可靠连接,接地端子就近与设备连接的

    首次提交 2024-03-01 17:28:47  最近修改2024-03-01 17:30:24 (修改过1次)

  • 配电箱定额含接地,不需要单独套,配电室周圈镀锌扁钢需要单独套

    2024-03-03 10:00:39 